Страница 1 из 1

Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 11:12
Focus
Форд Фокус 3, 2007 г.в. Подтекает отделка около плафона освещения сверху, прямо под радиоантенной. Подтекает прилично - 50 мл, не меньше. Второй раз за осень, после выпадения осадков. Причем замечаю утром после ночного хранения на улице. Во время движения под дождем, мойки авто, т.е. при прямом контакте кузова с водой такого не происходит.
Предполагаю варианты диагноза: 1) внешние осадки просачиваются (сомнение - во время движения и мойки протекание отсутствует);
2) конденсат (сомнение - уж слишком много его).
Прикладываю фото - демонтирован плафон освещения, видны винты радиоантенны, капли влаги распределены по металлу довольно равномерно.
Спасибо за внимание и помощь.

Re: Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 18:05
konstantin_xabenski
можно посадочное место антенны посадить на герметик. Если есть люк то проверить дренажные овтерстия.

Re: Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 22:05
NickMi
konstantin_xabenski писал(а): ...есть люк то проверить дренажные овтерстия.

На фото люк есть. смотреть уплотнитель люка, канавки водостока и дренаж. Удобнее всего сдвинув назад, если люк штатный.

Re: Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 09:33
Focus
ОК.
Люк отсутствует - то, что скорее всего, приняли за люк на фото есть участок лобового стекла.

Re: Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:17
konstantin_xabenski
еще верхний шов на лобовом можно просиликонить.

Re: Намокание утеплителя потолка возле плафона

СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 17:14
Focus
Понаблюдал за этим явлением - проявляется исключительно редко, во время стоянки (ночью) и лишь при переходах температуры воздуха через 0 град. Цельсия. Вывод - конденсат.